Общие сведения IB - Therm 203S:

[Obrazek: ib-therm_203s_01.png]

Комнатный термостат IB - Therm 203S предназначен для управления работой клапанов, дросселей, нагревателей воздуха, фанкойлов и других отопительных устройств. IB - Therm 203S позволяет удобно управлять процессами отопления, охлаждения и вентиляции в зданиях любого типа, и позволит сэкономить затраты на энергию, тем самым внося свой вклад в защиту окружающей среды.

Свойства:

Эстетический, традиционный вид
Простое и интуитивное управление
Датчик с отрицательным температурным коэффициентом (NTC)
Доступные режимы:
  • отопление
  • охлаждение
Функция управления скоростью вращения вентилятора:
  • медленно
  • средне
  • быстро
Переключатель: вкл/выкл
Возможность точно установить температуру в помещении по потребности
Независимые выходы для отопительного и охладительного устройств - специализированно для четырехтрубных фанкойлов
Стандартные монтажные размеры
Настенный монтаж.

Принцип действия:

Термостат измеряет температуру с помощью встроенного датчика. Ручка устройства используется для задания желаемой температуры (порога переключения).
В режиме отопления устройство включается, когда действительная температура ниже установленной.
В режиме охлаждения устройство включается, когда действительная температура выше установленной.
Переключатель скорости вентиляции позволяет установить эффективность вентиляции (скорость фанкойла, вентилятора).
Благодаря независимым выходом для отопительного и охладительного устройств, оба устройства могут быть одновременно подключены к термостату (напр. одновременно нагреватель и кондиционер). Это означает, что изменение устройства, работающего в данный момент, происходит только помощью переключателя отопление/охлаждение (в то же время обращается логическое условие).
Технические данные:
  • Потребление энергии: 2 W
  • Диапазон настройки: 10�� oC
  • Гистерезис: 1 oC
  • Точность измерения: 1 oC
  • Макс. нагрузка: 400 W
  • Корпус: ABS
  • Степень защиты: IP20
  • Темп. хранения: -20�� oC
  • Темп. работы: 0 �� oC
  • Управление: электроническое
  • Питание: 230V AC или 24B AC/DC
Объем поставки:
  • 1x Термостат IB-Therm 203
  • 1х Настоящая инструкция
По умолчанию, поставляются термостаты, питаемые напряжением 230 В AC. По запросу могут поставляться термсотаты с питанием 12 В (та же модель для постоянного DC или переменного тока AC). Если вы хотите купить термостат 12 В, вы должны четко указать на этот факт в заказе.

Конструкция:

[Obrazek: ib-therm_203s_02_ru.png]
Pподключения:
[Obrazek: ib-therm_203s_03a.png]


1, 2 - питание термостата (в зависимости от модели: 230В AC или 12В AC/DC);
3 - этот выход замыкается на вход но. 1, когда одновременно выполняюстся следующие условия: термостат включен (ON), он работает в режиме отопления, а фактическая температура ниже установленной;
4 - этот выход замыкается на вход но. 1, когда одновременно выполняюстся следующие условия: термостат включен (ON), он работает в режиме охлаждения, а фактическая температура выше установленной;
5 - не используется;
6 - выход скорости 3. Он замыкается на вход но. 1, когда одновременно выполняюстся следующие условия: термостат включен (ON), а переключатель „FAN” установлен на "3".
7 - выход скорости 2. Он замыкается на вход но. 1, когда одновременно выполняюстся оба условия: термостат включен (ON), а переключатель „FAN” установлен на "2";
8 - выход скорости 1. Он замыкается на вход но. 1, когда одновременно выполняюстся оба условия: термостат включен (ON), а переключатель „FAN” установлен на "1";

В зависимости от того, который режим работы выбран (охлаждение или отопление), может быть включен только выход, соответствующий этому режиму (выход 3 или 4), или оба выхода выключены.

Пример подключения:
[Obrazek: ib-therm_203s_04_ru.png]

Термостат IB - Therm 203 в приведенном выше примере управляет четырехтрубным фанкойлом. Функция охлаждения или отопления активна, и она в любой момент может быть переключена переключением ползунка „HEAT/ COOL”
  • В режиме отопления::
Когда термостат включен и фактическая температура ниже заданной температуры, клапан циркуляции теплой воды открыт (фаза подается на вывод но. 3 термостата), а вентилятор работает с установленной скоростью.
Когда термостат выключен или когда фактическая температура выше заданной температуры, оба клапана закрыты (фаза не подается на ни один из выходов 3 или 4) и вентилятор выключен.
  • В режиме охлаждения:
Когда термостат включен и фактическая температура выше заданной температуры, клапан циркуляции теплой воды открыт (фаза подается на вывод но. 4 термостата), а вентилятор работает с установленной скоростью.
Когда термостат выключен или когда фактическая температура ниже заданной температуры, оба клапана закрыты (фаза не подается на ни один из выходов 3 или 4) и вентилятор выключен.