Podłączenie zasobnika CWU do instalacji
#1
Witam.
Chciałbym wykorzystać ten zawór do podłączenia zasobnika c.w.u. do istniejącej instalacji z kotłem gazowym w domku jednorodzinnym. Czy mogę go zastosować czy muszę kupić zawór kulowy?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pod użytkownikiem e-mail_contact znajdują się wybrane wypowiedzi/pytania kierowane do naszej firmy drogą e-mailową. Nie jest to prawdziwy użytkownik forum.
  Odpowiedz
#2
Witam.
Można zastosować w/w zawór, ale jedynie po uwzględnieniu jego różnic w porównaniu z zaworem kulowym, a mianowicie:
- w zaworze ze względów technicznych istnieją dość znaczne przewężenia, wobec czego przepływy są znacznie mniejsze;
- maksymalna różnica ciśnień na końcach zaworu wynosi 3 bary. Przy wyższym ciśnieniu klapa może nie zostać dociśnięta i zawór się nie zamknie całkowicie;
- zawór nie może pozostawać ciągle otwarty przez dłużej niż około 24 godziny, gdyż może ulec przegrzaniu;
- zawór pobiera moc przez cały czas, gdy jest on otwarty;

Wobec tego zawory klapowe polecamy jedynie, gdy żadna z opisanych cech nam nie przeszkadza i nie ma możliwości przekroczenia parametrów maksymalnych pracy.