• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Temp. włączenia pompy solarnej
#1
Mam pytanie gdzie ustawić temp. włączenia pompy solarnej?
jest tylko Nastawa w menu - T1_ON
Nastawy w menu - T1-T2_OFF
Jeśli ustawie T1_on na np 2 stopnie, a T1-T2_off na 5 stopni to gdzie mam ustawić żeby pompa została włączone np przy temp T1-T2 6 stopni
  Odpowiedz
#2
Sterownik trochę inaczej działa niż klasyczny sterownik załącz/wyłącz. Cytując instrukcję obsługi:

Sterownik IB-Tron 3100SOL mierzy temperaturę kolektora za pomocą czujnika T1 oraz temperaturę zbiornika za pomocą czujnika T2.

Sterownik uruchamia pompę solarną PS gdy temperatura kolektora (T1) jest większa od temperatury zbiornika (T2) o zaprogramowaną wartość T1-T2_OFF (domyślnie 8ºC) oraz jednocześnie temperatura kolektora (T1) jest wyższa, niż zaprogramowana wartość progowa T1_ON (domyślnie 20ºC). Dla różnicy temperatur T1-T2_OFF pompa
uruchamiana jest z minimalną prędkością (prędkość minimalna jest określona przez parametr PU% - domyślnie 30%) i prędkość ta rośnie liniowo wraz ze wzrostem różnicy temperatur aż do wartości T1-T2_MAX. Gdy różnica temperatur osiągnie lub przekroczy wartość T1-T2_MAX, pompa pracuje z maksymalną prędkością. Sytuacja ta jest zilustrowana na poniższym rysunku:

[Obrazek: ib-tron_3100sol_09.png]
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości