• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
J.E. StorkAir Aeris 350
#1

.pdf   WHR 930ENG.pdf (Rozmiar: 661,33 KB / Pobrań: 22) Witam,

Czy sterownik potrafiłby sterować rekuperatorem StorkAir Aeris 350 ?
Jest to jednostka dość często spotykana na naszym rynku którą instaluje min. firma rekuperatory.pl.

Prosze o informację która wersja Państwa sterownika potrafiłaby 'obsłużyć' taki rekuperator ?

Dodatkowo załączam instrukcję identycznego reku tylko produkowanego na rynek holendreski gdzie na ostatniej stronie pokazane są wyprowadzenia pod linie L1, L2 i L3

pozdrawiam
  Odpowiedz
#2
Na podstawie przesłanej instrukcji można stwierdzić, że sterownik IB-Tron 3100FAN-230V będzie w stanie obsłużyć tą centralę. Podłączenie należy wykonać według następującego schematu:

[Obrazek: 3100FAN+Storkair.png]

Symbol złącza centrali został zaczerpnięty z instrukcji.
  Odpowiedz
#3
jest możliwość takiego połączenia jednak posiada on jedna wadę nie da się wyłączyć reku z panela tak aby wentylatory nie pracowały. Czy może jest inna możliwość połączenia. połączenie L3 i N na stałe spowoduje włączenie biegu I na stałe...chyba ze się mylę
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości