Siłownik przepustnicy
#1
Witam,
Proszę o podanie jaki siłownik powinien być zastosowany do przełączania przepustnicą (sygnał sterujący, rodzaj zasilania).
Pod użytkownikiem [b]e-mail_contact[/b] znajdują się wybrane wypowiedzi/pytania kierowane do naszej firmy drogą e-mailową. Nie jest to prawdziwy użytkownik forum.
  Odpowiedz
#2
Witam,
Do sterownika IB-Tron 1000GWC można podłączyć przepustnicę zasilaną napięciem 230V za pomocą 3 przewodów w następujący sposób: jeden przewód jest na stałe podłączany do zacisku neutralnego sieci zasilającej (zacisk nr 4 sterownika), a pomiędzy dwoma pozostałymi przewodami jest przełączana faza, w zależności od tego, czy przepustnica ma być otwierana, czy zamykana (zacisk 5 i 6 sterownika). W ten sposób działają na przykład przepustnice naszej produkcji i można je podłączać bezpośrednio do sterownika.
  Odpowiedz