Orcon HRC EcoMax 300
#1
Dzień dobry.
Jak powinno się podłączyć sterownik IB Tron FAN 230 z rekuperatorem Orcon HRC EcoMax 300? Czy COM1 połączyć z 1 na X9, HI z 2 na X9 a MI z 3 na X9? Czy też COM1 ma być połączone z L i dopiero na 1 (X9) - str. 14 i 15 załączonego manuala.

.pdf   Installationsanleitung-HRC-EcoMax MaxComfort-EN_5063761938093.pdf (Rozmiar: 1,61 MB / Pobrań: 4)
Dziękuję za pomoc
  Odpowiedz
#2
Należy podłączyć pod X9 ale aby w pełni wykorzystać funkcję sterownika i ustalić prawidłowe podłączenie i konfigurację proszę zrobić następujący test:

Oczywiście należy podać zasilanie na rekuperator.

Podawać kolejno fazę na wyjścia i opisać jak zareaguje rekuperator:

- Faza tylko L w złączu X9
- Faza tylko L2 w złączu X9
- Faza tylko L1 w złączu X9

Jeżeli po podaniu napięcia tylko na L2 i tylko na L3 rekuperator nie włączy się na żaden bieg lub nie będą to dwa różne biegi to należy przeprowadzić dalszy test:

- Równocześnie faza na L i L2 w złączu X9
- Równocześnie faza na L i L1 w złączu X9

Prosze opisać jak zareagował rekuperator.