• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pytanie o IB-TRON 1000
#1
Witam,

interesuje mnie sterownik:
- IB-Tron 1000HTD-BL-230V-NW RS 485 - Programowalny regulator, sterownik różnicowy, podświetlenie, wyjście 230V, komunikacja RS-485
pytanie czy jest/będzie dostępny? czy komunikacja sieciowa może być w wersji ethernet?

gdyby w/w nie było to czy dostępne są n/w (najlepiej w wersji ethernet):

- IB-Tron 1000GWC-BL-NW RS485 - Regulator, sterownik gruntowego wymiennika ciepła GWC, z podświetleniem, z komunikacją sieciową RS-485

- IB-Tron 1000HT-BL-230V-NW RS485 - Programowalny termostat pokojowy, podłogowy, zasobnikowy, z podświetleniem, z wyjściem 230V, z komunikacją sieciową RS-485 (pytanie czy na linii 5 może działać jakieś urządzenie (oczywiście gdy jest na nim faza) a jeżeli tak to o jakiej mocy?

Pozdrawiam
Pod użytkownikiem e-mail_contact znajdują się wybrane wypowiedzi/pytania kierowane do naszej firmy drogą e-mailową. Nie jest to prawdziwy użytkownik forum.
  Odpowiedz
#2
Witam,
Obecnie dostępne są tylko sterowniki 1000 HT na komunikację RS485, pod zacisk 5 można podłączyć pompki, zawory o mocy nieprzekraczającej 1,2 kW.


Pozdrawiam,
  Odpowiedz